超声波液位计遇到电磁干扰应该怎么处理

时间:2020-09-07  作者:大禹电子  浏览量:2404

在客户一个现场,二线制的一体式超声波液位计,直接接到变频器上后,想根据超声波液位计测量数据来变频控制电机转速。出现了测量数据跟实际数据误差很大的情况。现场用超声波液位计接到开关电源上,测量就正常,直接接到变频器上就出现这个回波图。说明是变频器的干扰造成的。

第一步:将超声波液位计接地。

超声波液位计上有三个端子,有一个端子是专门接地用的,在现场接地后,回波图形变成如下情况。

    

说明: http://image0.chunsuns.com/site501/upload/album/20170517/2017051712041100979085.jpg

从图上看干扰已经减少不少,这说明,在有电磁干扰的现场,接地是一种常规的减少干扰的方法。一般情况下,接地之后,都可以正确测量了。但是在这个现场接地后,还是不能正确测量。于是只能用隔离的方式。在现场变频器和超声波液位计之间加上信号隔离器,信号隔离器把变频器的干扰阻挡住了。这个时候的回波菜单图如下:

    

说明: http://image0.chunsuns.com/site501/upload/album/20170517/2017051712073941295793.jpg

在这个时候,回波菜单上非常清晰,没有任何电磁干扰的痕迹了。跟现场实际液位比对,超声波液位计测量出来的液位高度是正确的。通过这个例子我们知道了,在现场遇到变频器、电动机、高压电线等强电磁干扰源,需要做以下处理:

首先,进入回波菜单 (先按住向上的按键不要放,再按住SET键,保持三秒钟,回波菜单就会出现。)

1.将超声波液位计接地端子单独接到真正的大地上,不与其他设备共用一个地。

2.在接地还不起作用的情况下,在超声波液位计和PLC、变频器等设备之间加装信号隔离器。

在解决电磁干扰的情况下,要退出回波菜单(先按住向下的按键不要放,再按住SET键,保持三秒钟,回波菜单就会退出,回到之前的菜单。)

如您还需更为详细的了解,请拨打热线电话:0591-28082552,福州大禹电子科技技术人员将随时为您解答!

 


热品推荐more >>

  • 超声波泥位计-分体式标准型

  • 超声波多普勒流量计

  • 超声波单双张检测器 / 超声波纸张传感器